为何风机内35kV箱变不装设差动保护?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-12-26 13:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1~6MW的机型也就算了,容量不算大,可以不装差动保护。
为何7MW的风机箱变也不使用差动保护?
  • TA的每日心情
    开心
    2011-11-4 09:00
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-8-18 08:54:06 | 显示全部楼层
    欢迎加入点击链接加入群聊【电力建设工程管理】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5mexdvM,在群内可以询问你随时遇到的专业问题、管理问题。
    回复 支持 0 反对 1

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2011-11-4 09:00
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-8-18 11:09:37 | 显示全部楼层
    根据DL/T 1631-2016《 并网风电场继电保护配置及整定技术规范》内容,并未对风机箱变提出差动保护配置要求,仅对站用变、无功补偿连接变压器容量≥10000kVA(10MVA)时,配置电流差动保护作为主保护。查过GBT 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》、GB51096-2015《风力发电场设计规范》,也未提及35kV变压器配置差动保护功能要求。希望以上分析能对你有所帮助。具体可加入QQ群:点击链接加入群聊【电力建设工程管理】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5muKYgp