    一、变压器中性点不接地运行的优点
        (-)对通信和信号系统的干扰小
         当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响。同理,由于变压器中性点不接地的电路单相接地电流较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。

        (二)供电可靠性较高

    电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。


    二、变压器中点不接地的缺点

    (-)绝缘水平要求高

    单相接地时,非故障相对地电压升高√3倍.所以,在这种电网中的设备绝缘水平高和费用大。

    (二)存在弧光接地过电压的危险

    单相接地电流不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安小于30安时,有可能产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。在变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。

    (三)接地继电保护的选择困难

    因而要实现灵敏的有选择性的保护就比较困难,特别是经消弧线圈接地的电力网更困难.


    由于电网参数不对称,出现中性点位移,常会引起铁磁谐振过电压,使电磁式电压互感器的高压保险丝频繁熔断,或造成互感器本身的烧毁。限制和消除铁磁谐振过电压的措施:

    1.选用励磁特性较好的电压互感器或改用电容式互感器。

    2.在电磁式电压互感器的开口三角形绕组中加装阻尼电阻,可消除各种谐振现象。

    3.采用临时的倒闸措施,如投入消弧线圈,将变压器中性点临时接地以及投入事先规定的些某线路或设备等。