变压器堵漏

变压器堵漏
葛州坝水力发电厂500kv开关站电抗 器漏油曾经采用过多种方式未能有效解决,公司参考三峡等电厂的成功堵漏经验决定采用青岛宇科公司的油面粘接修补技术对法兰进行堵漏

变压器渗漏油

变压器渗漏油
电抗器运行中加之高温天气,修补表面温度达到70度以上,对修补技术要求更高,此情况下变压器漏油更历害,几秒钟便为一滴。宇科公司根据现场情况和葛州坝协商了解决方案并进行了成功实施,在不停电的情况下快速把漏油点进行了封堵,经过一个月的高温暴晒检查,无任何问题,葛州坝称乎从未见过如此成功的修复技术,青岛宇科公司专业做变压器堵漏工作,多年的成功经验有着极其丰富的带油经验,无计其数的成功案例,望与全国各行业朋友诚挚合作。

法兰漏油维修

法兰漏油维修

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-10-6 15:44:16 | 显示全部楼层
油浸式变压器渗漏油是一种常见现象,变压器漏油的危害无须多讲,行业内的人都明白。渗漏油和变压器的制造工艺,配件材质及安装工艺有很大关系。
青岛宇科新材料有限公司多年的变压器渗漏油施工经验对此感触颇多。在施工过程中发现同样的一个进口配件同样的安装要求,进口原装的变压器可做到20年-30年无渗漏,而国产变压器安装后会在3-5年发现渗漏,这就是安装工艺的差别。还有制造工艺焊缝的粗糙,基体金属锻造的各种砂眼裂纹等。密封材质的选择,螺栓力矩紧固的握等各种原因都是导致变压器渗漏的原因。
油浸式变压器渗漏经常出现的位置包括:
1、密封位置渗漏主要包括开关阀门漏油、法兰漏油、升高座底部漏油、套管漏油,变压器箱盖箱底漏油,末屏漏油等
2、砂眼焊缝漏油,主要包括散热片焊缝漏油、变压器箱体焊缝漏油,基本铸造砂眼缺陷漏油,焊接留下的砂眼漏油等
3、螺栓漏油,主要包括各种人口螺栓、法兰、蝶阀等螺栓漏油
      
变压器漏油后的常规修复方法分析:
1、        焊缝漏油:补焊,特点是带油补焊对工艺控制极高,也可能会污染到油质,排油焊接,程序比较麻烦时间比较久,且焊接后的应力很难消除,非常容易造成二次渗漏。
2、        砂眼漏油:用尖锐的工具配合锤子将砂眼锤死,利用金属变形将漏点挤压消失,特点是非常简单,但是油的渗透性比较强,在油温金属热胀冷缩变化中此漏点非常容易二次渗漏
3、        密封漏油,更换密封材料,特点是效果非常好,能从根本上解决渗漏,但是工期一般比较长,成本比较高,且多次拆装对配件的寿命有一点考验。
4、        螺栓紧固,在由于螺栓松动造成的渗漏情况下,是最好的办法,但是如果不是因为松动是因为密封出现的渗漏,机械紧固是不能解决的,强渗透油会从螺栓根部渗出。

2014年以后市场上出现了很多变压器堵漏公司各种堵漏胶,进口的贵的可能达到2万多一公斤,国内便宜的几百元一套,但是能用的住真正起到堵漏作用并可以常期密封的可谓凤毛麟角。这些公司有一个共同特点,以销售材料为主,施工经验极少,也可能各种维修都做,变压器堵漏只是一种简单的维修,这是一种认知的错误,变压器堵漏和普通的带压堵漏有着本质区别。
青岛宇科公司专业做变压器堵漏十多年,有着极其丰富的施工经验,最长使用寿命超过十年,做过三峡集团等20余个水电站变压器堵漏、南方电网、国家电网等50余个超高压供电站堵漏,火电厂变压器更是难以计算,有着大量的施工案例,我们极少向客户推荐购买材料主要向客户提供更专业的服务,即使客户购买我们也会向客户提供针对性的施工建议,一直坚持我们不是最便宜的,但绝对是您最放心的。

宇科公司变压器堵漏核心材料是水油兼容修复材料EG10,可以在油面及水面进行超强粘接,固化过程不收缩不变形,可耐受140度以内温差变化,承受一定的形变不开裂。对油的抗渗透能力极为出色,时间越久粘接越牢固,配合宇科独有的施工工艺这种堵漏是一种永久性的修复,材料对油质无任何影响,施工过程安全无污染,只要修复位置对人无电力危险均可带运行中堵漏操作,对变压器中的各种漏油,汽机中的各种漏油金属损伤都可以做到永久修复。无以累计的施工经验也被客户亲切的称为宇科,工业的医生。

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-5 15:31
  • 签到天数: 173 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-21 10:46:27 | 显示全部楼层
    变压器漏油在线治理可以查一下索雷工业,我们是应用碳纳米聚合物材料进行在线治理。索雷工业碳纳米聚合物材料变压器渗漏油治理技术是利用碳纳米聚合物材料特有的粘结性能和耐油性,针对性的变压器渗漏油综合治理技术。其优点是粘结力好,良好的耐油性、抗老化性能等综合性能实现在线渗漏油治理,治理效率高,不需要对设备拆卸,低压区不用停机即可进行治理,高压区需要停机治理,不需要放油,带压即可操作。索雷变压器渗漏治理技术不需要专门的工具,操作简便易行,是企业在变压器渗漏油治理方面切实可行的治理技术。
    修复工艺步骤说明:
    (1)清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
    (2)清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
    (3)调和SD2240材料,将渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
    (4)调和SD7111C材料,涂抹于SD2240及金属表面,材料固化后彻底解决渗漏;
    (5)表面喷涂一层油漆,使其颜色与设备本体一致或者相似,提高美观度。