脱硫无旁路,请问点火投油的时候脱硫如何运行?贴内有很多精彩的回答。

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2013-9-9 01:09
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-4 08:59:12 | 显示全部楼层
    我们应用的是氨肥法烟气脱硫

    我们是化工厂,自备电厂。化工厂整体工程,包括电站、脱硫项目为新建项目,目前正在施工图设计、施工阶段

    我们脱硫也没有设计旁路,我们是三炉一塔、二炉一塔,设置公用大烟道,共五台锅炉130t/h,两台脱硫塔

    这种情况是,共用一个大烟道,要么同时解列,要么同时脱硫,点火不点火只能全部进塔,或者全部不进塔

    和设计院交流的时候,他们说点火初期投油,除尘不运行,肯定会对脱硫造成影响,他们建议还是加设旁路

    但是理论上说,初期点火,毕竟是低负荷运行,相对烟气量较小,占的比例也不高,相当于对烟气进行了稀释

    我们是化工厂,有气化炉,为气化炉设了洗煤厂

    能否通过控制煤来控制烟气参数,点火时,燃用洗煤厂出来的优质煤、精煤,控制投油量

    尽量减小对脱硫的影响程度,特别是油的影响,需要实际运行来考验

    但是,一台锅炉加旁路,包括所有的烟道、支架、防腐等等,一台炉预计要增加 100万投资

    综合考虑后,五台锅炉要增加500万,投资太高。所以我们也没有设置旁路,心里也是怕怕的

    盼高手指点
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-9-12 10:46
  • 签到天数: 174 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-6-4 15:40:03 | 显示全部楼层
    投油点火时 电除尘不能投(退油枪后 排烟温度达到露点温度80°—110°以上 或领导有要求时才投)

    脱硫系统必须设旁路 不经主路到吸收塔 直接从烟囱外排 否则易导致脱硫塔积灰 除雾器坍塌 各循环泵堵塞 管路磨损 设备腐蚀等情况

    结合你们的情况 建议增设旁路 正常运行的锅炉走主路 需要启停的锅炉走旁路(通过切换挡板实现) 以达到环保要求
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2013-9-9 01:09
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-7 14:17:03 | 显示全部楼层
    我们应用的是氨肥法烟气脱硫,用氨吸收二氧化硫,副产品为硫酸铵
    我看到过实际运行装置,有烟气灰含量常期在150-200mg/Nm3,系统依然在运行
    当灰量再高时,也是走的旁路
    脱硫塔积灰 除雾器坍塌 各循环泵堵塞 管路磨损 设备腐蚀等情况
    的确存在
    最后灰全进入了产品硫酸铵中
    不过,我想知道
    (1)只在锅炉点火、投油期间,对运行有多大影响?程度?
    (2)布袋除尘器故障时,对运行有多大影响?程度?

    一台锅炉100万的旁路投资,的确有点高
    请教
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-7 16:15:44 | 显示全部楼层
    不设旁路门的脱硫装置,在国内比较少,但以后应该多起来,随着环保的要求越来越高,项目在环评时,带旁路的环保局就可能不批。没有旁路,对运行和机组的安全运行都存在潜在的威胁,而现成的经验很少,希望大家把帖子顶起来,共同交流。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-7 17:11:31 | 显示全部楼层
    我们也没旁路。点火初期油、灰\煤粉进入吸收塔肯定对脱硫有影响.吸收塔溢流口经常能看到黑色物质.

    评分

    参与人数 1星币 +8 收起 理由
    zhongnengdianqi + 8 赞一个!

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-7 22:17:56 | 显示全部楼层
    目前国内的确没有旁路的电厂太少,如果主机运行条件良好,整个启动过程中8个小时左右就能就能全粉燃烧,对整个脱硫系统影响不大,可通过出石膏进行浆液置换。环保要求越来越严,没有旁路的确是对环保有好处的。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-8 18:05:09 | 显示全部楼层
    不设旁路门的脱硫装置,在国内比较少,但以后应该多起来,随着环保的要求越来越高,项目在环评时,带旁路的环保局就可能不批。没有旁路,对运行和机组的安全运行都存在潜在的威胁,而现成的经验很少,希望大家把帖子顶起来,共同交流。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-8 18:06:42 | 显示全部楼层
    设计抛弃系统,进行浆液置换
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-9 12:42:42 | 显示全部楼层
    希望大家把帖子顶起来,共同交流。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-7-14 10:34
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-10 20:21:56 | 显示全部楼层
    没旁路的话,对脱硫效率有一定影响,也就点火初期不好,对设备应该没啥问题吧,现在新建电厂有旁路好像国家都不审批了