现场治理变压器焊缝漏油

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-5 15:31
  • 签到天数: 173 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-11-23 09:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。变压器的渗漏是变压器故障的常见问题,特别是一些运行年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表,重者威胁设备安全运行和工作人员安全。
    变压器焊缝漏油的修复步骤
    (1)清理施工现场的不安全因素,做好设备停机控制,防止因意外触电造成事故;
    (2)简单清理渗漏周围表面,确定渗漏部位,分析渗漏原因;
    (3)确定渗漏点后,以渗漏点为圆心,向外扩展15-20mm(半径方向),使用角磨机打磨,去除油漆及氧化层;
    (4)使用无水乙醇或者丙酮,将打磨的表面清洗干净,晾干;
    (5)严格按体积比调和索雷SD2240 碳纳米聚合物材料,充分混合直至没有色差(调和速度要快,且每次少调,以防未用尽而固化);
    (6)迅速将SD2240材料涂抹封堵渗漏油点,反复刮压,以渗漏点为圆心,涂抹的区域直径控制在10mm以内;
    (7)固化;环境或设备温度 24℃以上时 30 分钟后观察有无漏点,如有漏点继续封堵;
    (8)如无泄漏点,然后涂抹 SD7101H聚合物材料,材料的厚度保持在2-3mm为宜,涂抹宽度不得超出总体打磨区域,但必须保证SD7101H材料涂抹宽度大于SD2240材料10mm以上。
    现场治理变压器焊缝漏油的案例展示
           10KV整流变压器:吊环焊缝渗漏,焊缝约10mm,温度50℃。
    变压器渗漏油修复.png

  • TA的每日心情
    开心
    2013-3-4 20:27
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-12-13 11:04:02 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-7-28 08:55:52 | 显示全部楼层
    油面紧急修补剂是宇科公司所研制的一种工业级紧急修补胶,可在油污的表面
    进行强力粘接,可用于修复变压器渗漏油,油罐渗漏油,管道渗
    漏油,法兰渗漏油,散热片渗漏油,焊缝渗漏油,瓷瓶套管的渗漏油修复,裂纹砂眼修补等。

    宇科油面修补剂为双组分膏状物体,配比后可在短时间内进行固化,固化后坚硬如铸铁,对于压力较大的部位可配合增强带加固使用,可对漏油点进行永久性的密封保护。可在有压力的油污表面进行修复,固化过程对油膜进行转化吸收,不收缩不变化,耐温可达150度,抗老化寿命可达10年以上。常温下操作,避免焊接可能造成的热应力或燃烧危险

    宇科公司不仅提供专业的修复产品更提供专业的上门修复服务与针对性技术指导,宇科工程师有着极其丰富的现场修复经验,对超高压配电变压器渗漏油,油罐渗漏油,管道渗漏油有着极其丰富的施工操作经验,可保证每一个客户真正做到物以所用。针对不同客户的修补问题制作独特的修补方案。
       无论是否采取我们的产品与服务,对于所有的客户我们都提供免费的技术咨询服务,您可以随时联系我们的技术服务工程师咨询各种金属修复服务,以为您提供适当的解决建议。