[求助] 35kv线路西门子定值啥意思

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-3-26 22:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5星币
我们的35线路馈出线有两套保护,一套是光纤差动用的是西门子7SJ686-M保护,但定值搞不懂,怎么差动二段还合闸呢?,另外为什么是两段。因为保护屏只有一个CT
  
差动一段定值
  
2.7A
差动二段定值
0.35A
差动二段合闸定值
0.35A
差动二段延时
0.02s
光差保护电流突变量启动定值
0.2A

  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 19:57
  • 签到天数: 732 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    1.差动二段合闸定值是线路充电时的定值;2,差动一段定值是稳态量定值;差动二段定值是动态量定值。