    经常会用到检测主电机,联动除尘风机的情况,这里介绍几种常用的控制线路。先看一下经常用到的几种电流检测器
       LC10H  两线制电流检测器,没有延时停止功能,当电流大于AC0.3A 时,触点接通,小于则断开。触点容量380V 0.5A   220V 0.5A  2种。
       LC18   两线制电流检测器,具备延时停止功能,最小启动电流AC0.2A,延时停止范围5-15S(主机电流大则延时长,电流小则延时短)。LC18 接线简                   单,触点容量有2种  380V 0.5A    220V 0.5A。220V的触点不能用于380接触器线圈控制。
       LC30   三线制电流检测器,需外接220电源,具备5S 和60S 延时停止功能(只能选一种延时时间),动作电流固定0.2A。LC30经常用于油烟机排风扇控                制
       LC33  三线制电流检测器,需外接220电源,具备延时时间可调(可以设置延时启动和延时停止时间,有2种规格0-120S  和 0-60min),动作电流可调。
    体积



    1  变频器主机联动接触器控制除尘风机,LC10H LC18 LC30  LC33.
        当变频器主机启动,检测器立即启动除尘风机。当变频器主机停止时,检测器延时停止除尘风机。
    2  普通非调速电机联动除尘风机,LC10  LC10H LC18  LC30 LC33.
       当主机启动时,检测器立即接通除尘电机接触器,除尘风机得电运转。当主机停止时,检测器内部触点立即断开,除尘风机接触器失电,除尘风机停止运   转。