设为首页收藏本站统计

北极星电力论坛

 找回密码
 注册(加入)

扫一扫,访问微社区

查看: 91|回复: 2

[讨论] 关于电气二次交流开关的作用

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-18 11:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-7-25 16:32:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问哪位学电气二次的大神能给我讲讲关于关于母线(PT)二次侧交流开关及一次侧刀闸及一些保险的作用,比如母线PT的二次侧开关失电了会出现什么情况等等?
  • TA的每日心情
    开心
    2011-8-25 11:16
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-7-26 15:30:05 | 显示全部楼层
    一次刀闸主要起到隔离的作用,即拉开后可以有效隔离。母线PT二次开关如果运行中跳开了,其所对应的设备就会检测不到母线电压,比如高压厂用段的母线PT有一相跳开了,其二次电压接入的设备就会检测不到该相电压,如这个厂用段上的电动机保护、变压器保护,还有这个段的厂用块切装置,这时候涉及继电保护和自动装置的PT断线闭锁就该发挥作用了,如电动机保护装置的PT断线去闭锁低电压保护动作等;对应电测部分设备,则可能影响到电压的检测和电能的计算。
    希望对你有所帮助。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-18 11:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-7-26 21:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
    那应该说会出现该段母线电压失电吧,我们这边保安mcc段母线PT里面有四个交流二次侧开关,做柴发动态试验是要求我们断开这四个小空开,然后就会柴发联启,备用开关合闸,进线开关跳闸,然后我们电气说这四个开关至少断开三个电压才会失电,柴发才会联启,这是为什么呢?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    本版积分规则

    返回顶部