输电线路杆塔怎么处理

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-19 11:11
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-1-10 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于现场施工堆土较高,存在以下安全隐患(详见附图):
    1)   现场堆土对原有架空线杆塔基础进行覆盖,形成基坑,存在积水对杆塔基础造成腐蚀影响基础稳固隐患、同时堆土挤压对架空线路的倾斜影响正在核实;
    2)   现场部分架空线下堆有较多较高的树枝,与架空线未保持安全距离;同时架空线下方部分区域临时搭设有建筑;
    3)   该区域施工未对架空线杆塔区域采取有效的围挡措施。
    请问大神这种情况该怎么对架空线杆塔进行处理?
    微信图片_20180110165916.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-19 11:11
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-1-10 17:03:42 | 显示全部楼层
    暂时不想采取加高杆塔基础的措施,想先临时先清理堆土,然后建水泥围墙挡土,另外在底部设排水,不知道有没有具体的处理规范!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-19 11:11
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-1-11 12:06:43 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-2 16:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-3-2 15:49:46 | 显示全部楼层
    清理堆土,修剪线路保护区俩侧树枝。杆塔基础完好无损的情况下,基坑内存水排空,填土夯实。必要时可以用混凝土加固基础。看照片导线对地距离不足,可以暂时考虑在该档距俩侧设立线路警示标志,以防止人员车辆的接近,后期调整导线弧垂或者在档距内加立电杆用于提高对地距离。如果是我们这里,我会考虑带电立杆加高对地距离。
    地区有差别,处理方式也是有细微差别的。
    个人意见,仅供参考。