     楼主| 发表于 2017-7-11 10:23:26 | 显示全部楼层
    重新开始介绍冷却塔优化技术,其实是站在新的起点上,开始新的进程


    经过十多年孜孜不倦的探索,综合运用国内外专家们的研究成果,目前已经有几款实现这些美好愿望的途径和专利技术。
    它们是:
    1. 首创的技术——塔内导流优化技术。包含中心区优化及塔内填料层以上空气导流优化技术。保证增加进风量 5%以上。
    2. 国内首创的技术——塔顶导流优化技术。降低塔顶自然风的不利影响,增加冷却塔进风量 5%以上。
    3. 已经广泛应用,最近又有新进展的技术——冷却塔进风口优化技术。该技术从国外引进,经过国内几千次的风洞实验和实体塔试验,2013年已经获得最佳参数及其计算方法。该技术增加进风量 5%以上,提高效率 5-10%,降低噪音强度3%以上。
    4. 能降低噪音,对冷却效率没有显著影响的技术。已有方案,正在试验验证。
    以上1-3项技术,都具有同时增强热交换的均匀性的功能。
    以上1-4项技术,适用于自然通风逆流冷却塔(水塔和空冷塔),横流塔,也适用于机械通风冷却塔。
    应用的费用,根据容量,塔型及应用项目有所不同,一般:
    已运行的冷却塔应用这些技术后,降低消耗,节能费用回收,将在一两年内收回投资。
    新的冷却塔,估计增加 1-8%的费用,效率提高 5-15%,还是物有所值的。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-8 16:16
  • 签到天数: 607 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2018-9-25 16:00:22 | 显示全部楼层
    zhqh1963 发表于 2017-6-21 12:46
    空冷塔一般3-5米/s。(自然通风塔,不是机力通风塔。你们是这种塔形吗?)
    昨天粗心,以为是一般的自然 ...

    这几项冷却塔的新技术,可以降低出塔水温0.8-2 °。 有兴趣的,可以转让技术。在国内外成千上万的水塔中应用。 既有新技术的创新效果,也有潜在市场的开拓基础。现在的关键,是还没有人关注,了解这些技术的实际情况,还没有人,去做、去承接该技术的成果。希望有创业、创新的有志之士,承接该技术。使之造福社会,也带来经济效益。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-28 23:50
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-3-28 11:42:56 | 显示全部楼层
    麻烦问下,空冷塔内的出口流速估计有多大?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-8 16:16
  • 签到天数: 607 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2016-3-28 16:47:08 | 显示全部楼层
    这与水塔出口直径有关。一般设计 2.5-3.5 m/s

    补充内容 (2018-3-30 11:52):
    采用塔内导流技术,风速增大 3-7%。

    点评

    空冷塔一般3-5米/s。(自然通风塔,不是机力通风塔。你们是这种塔形吗?) 昨天粗心,以为是一般的自然通风冷却水塔。  详情 回复 发表于 2017-6-21 12:46
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-8 16:16
  • 签到天数: 607 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2016-3-29 09:24:39 | 显示全部楼层
    空冷塔一般3-5米/s。(自然通风塔,不是机力通风塔。你们是这种塔形吗?)
    昨天粗心,以为是一般的自然通风冷却水塔。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-4-4 21:19:40 | 显示全部楼层
    资料实用啊

    点评

    冷却塔新技术的研究,现在已经有比较多的技术。 塔内导流,塔顶导流,进风口导流,都是最新(第一项为我们独创)有效的。 提高冷却塔效率5%-15%,不成问题。 有兴趣,可以交流,合作。 一到两年内收回改造费用。  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:42
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-4-4 21:20:01 | 显示全部楼层
    路过学习了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-4-7 13:34:36 | 显示全部楼层
    路过,学习
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-4-22 18:40
  • 签到天数: 224 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-4-7 20:33:14 | 显示全部楼层
    路过学习了      
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-28 09:11
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-4-9 10:17:40 | 显示全部楼层
    学习一下。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-3-26 20:43
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-4-9 19:55:27 | 显示全部楼层
    路过学习一下
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(加入)

    本版积分规则

    返回顶部